美华管理传播网 中国经济管理大学
美华管理传播网 XX集团灭火器使用培训规范与管理标准

文件编号: GP-SEC-FIRE-EXT-01
版本号:V2.0
生效日期:2025年10月1日
密级:内部公开
1.0 前言与目的
为规范集团公司范围内灭火器的配置、检查、使用及培训管理,确保全体员工了解灭火基础知识,掌握扑灭初起火灾的技能,保障公司及员工的生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》及有关规定,特制定本标准。
2.0 适用范围
本标准适用于集团公司总部、各子公司、分公司及所有项目物业内所有灭火器的管理、学习与使用。适用于全体员工,尤其是安保、工程、客服等一线操作岗位人员。
3.0 术语与定义
3.1 初起火灾: 火灾发生的初始阶段,燃烧面积小、火焰不高、辐射热不强、烟气流速缓慢,是灭火的最佳时机。
3.2 ABC干粉灭火器: 可扑灭A类(固体)、B类(液体)、C类(气体)及E类(带电设备)火灾的通用型灭火器。
3.3 压力表: 用于显示灭火器内部压力的仪表,是判断灭火器是否有效的关键部件。
3.4 保险销(插销): 防止灭火器误操作的保险装置。
4.0 职责与分工
4.1 集团安全管理部: 负责本标准的制定、修订、发布与解释;监督各单位的执行情况。
4.2 各单元负责人/项目经理: 为本单位消防安全第一责任人,负责确保本标准在本单位的有效实施与资源支持。
4.3 各部门主管: 负责督促本部门员工参加培训,确保员工掌握相关知识。
4.4 专职/兼职安全员: 负责组织具体的培训、演练、日常检查与记录存档。
4.5 全体员工: 有义务学习和遵守本标准,接受消防培训,保护消防设施。
5.0 灭火器类型与适用火灾类别
5.1 火灾分类:
· A类火灾: 固体物质火灾。如木材、纸张、棉麻等。
· B类火灾: 可燃液体或可熔化固体火灾。如汽油、柴油、石蜡等。
· C类火灾: 气体火灾。如煤气、天然气、甲烷等。
· D类火灾: 金属火灾。如钾、钠、镁等。
· E类火灾: 带电设备火灾。物体带电燃烧的火灾。
· F类火灾: 烹饪器具内的烹饪物火灾。如动植物油脂。
5.2 常用灭火器类型及适用范围:
类型 代号 适用火灾类别 禁用火灾类别 特点与适用场景
干粉灭火器 ABC A类(固体)、B类(液体)、C类(气体)、E类(带电) — 通用性强,本公司主要配置类型
干粉灭火器 BC B类(液体)、C类(气体)、E类(带电) A类(固体)
二氧化碳灭火器
— B类(液体)、C类(气体)、E类(带电) A类(固体) 不留残留,适用于扑救精密仪器、电子设备、档案资料及600V以下电气火灾
水基型灭火器 — A类(固体)、(可灭B类液体) C类(气体)、E类(带电) 具有冷却和隔离空气的作用。注意:切勿用于带电火灾,除非明确标注为“抗溶性”或“电绝缘型”
核心原则: 本公司办公区及公共区域普遍配置ABC干粉灭火器,员工应首要掌握其使用方法。
6.0 灭火器结构及日常检查
6.1 主要部件认知:
1. 瓶体/筒体: 储存灭火剂的容器。
2. 压力表: 指示内部压力。
· 红区(再充装): 压力不足,失效。
· 绿区(正常): 压力正常,可用。
· 黄区(超充装): 压力过高,需更换。
3. 保险销与铅封: 一次性安全装置,防止误压。铅封损坏即代表可能被使用过。
4. 喷管/喷枪: 引导灭火剂喷射的软管。
5. 压把/操作手柄: 用于启动灭火器。
6.2 日常检查(每月例检内容):
1. 位置: 是否置于指定设置点,是否被遮挡、挪用、埋压。
2. 外观: 铭牌是否清晰,瓶体有无明显锈蚀、变形、裂纹。
3. 压力: 压力表指针是否处于绿色区域。
4. 部件: 保险销和铅封是否完好无缺失;喷管有无老化、龟裂、堵塞。
5. 有效期: 是否在有效期内(从出厂日期起算,首次维修后每满一年需年检)。
任何一项不合格,应立即上报安全员或主管,并悬挂“失效”标识,联系更换。
7.0 灭火器使用操作标准流程
牢记“提、拔、握、压”四字口诀
1. 提(Take):
· 保持冷静,判断火势可控。
· 迅速提起灭火器提把,将灭火器移至火场。
2. 拔(Pull):
· 在距离火源上风或侧风方向2-5米的安全位置。
· 一只手握住喷管前端(防止甩动),另一只手用力拔掉保险销。
3. 握(Aim):
· 握住喷管前端(喷嘴),瞄准火焰根部。
4. 压(Squeeze):
· 另一只手用力压下压把,灭火剂即可喷出。
· 左右扫射,由近及远,均匀推进,直至火焰全部扑灭。
7.1 注意事项:
· 扑救液体火灾(B类)时,不可直接冲击液面,应对准火焰根部左右扫射。
· 扑救电器火灾(E类)时,尽量先切断电源。使用二氧化碳灭火器时,切勿用手直接接触金属喷管,以防冻伤。
· 使用时,身体应保持低姿,避免吸入烟气。
8.0 应急处置原则与流程
8.1 “安全第一”原则:
· 生命至上: 保障人员安全是首要任务。仅在火势微弱、确保自身安全且有退路的情况下才尝试灭火。
· 评估风险: 如火势已蔓延、烟雾过大、或有爆炸危险(如燃气、化学品),立即放弃灭火,迅速疏散。
· 报警优先: 发现火情,应首先按下现场手动火灾报警按钮,并拨打火警电话“119”准确报告地点和情况,随后再尝试灭火。
8.2 应急处置流程:
9.0 培训与考核
9.1 新员工入职: 必须接受包含本标准内容的消防安全培训。
9.2 年度复训: 全体员工每年至少参加一次消防知识及灭火器实操演练。
9.3 专项培训: 安保、工程等关键岗位每半年进行一次复训。
9.4 考核要求: 所有培训需进行理论与实操考核,考核不合格者需重新培训。考核记录由安全管理部存档。
10.0 附件
· 附件一:《灭火器月度检查记录表》
· 附件二:《消防培训与演练记录表》
· 附件三:“提、拔、握、压”操作图示
创办于1995年,是国内最早的专业管理类传播网站,面向全国首创了全国MINI-MBA职业经理系列版权课程,旗下工商管理MBA专业教学资源库,拥有海量MBA工商管理课件、教材免费开放。
招生电话:13684609885 微信号:122285053
|